에어컨 증발기 냉매 누설 수리 - 에어컨 에바에서 가스가 샐 때
페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 5,482회 작성일 21-07-29 21:11본문
대형 에어컨에서 냉매가 누설되어 누설된 곳을 찾던 중 증발기에서 냉매가 새는 것을 발견하였습니다.
조립된 상태에서는 쉽게 찾을 수 없어 분리를 해왔습니다.
먼저 누설이 의심되는 곳의 냉각핀을 가위로 잘라냅니다.
저압 측을 먼저 막아줍니다.
냉매 주입구가 없는 제품은 차지 니플을 연결해 줍니다.
용접할 때 무시는 꼭 빼고 하세요.
질소통을 연결한 후 질소를 넣어줍니다.
고압 측을 손으로 막은 후 체크를 합니다.
누설 부위가 잘 안 보여서 고압 측도 용접을 하여 찾아봅니다.
압력 게이지를 연결하고 질소를 충전합니다.
조립된 상태에서는 쉽게 찾을 수 없어 분리를 해왔습니다.
먼저 누설이 의심되는 곳의 냉각핀을 가위로 잘라냅니다.
저압 측을 먼저 막아줍니다.
냉매 주입구가 없는 제품은 차지 니플을 연결해 줍니다.
용접할 때 무시는 꼭 빼고 하세요.
질소통을 연결한 후 질소를 넣어줍니다.
고압 측을 손으로 막은 후 체크를 합니다.
누설 부위가 잘 안 보여서 고압 측도 용접을 하여 찾아봅니다.
압력 게이지를 연결하고 질소를 충전합니다.